SCADA sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir ve temel olarak bir yazılımdır. 
Tek bir cihazdan kullanılabileceği gibi ağ bağlantılarıyla birden fazla bilgisayar ve taşınabilir cihazla kontrol ve izleme yapılabilir. Genel olarak endütriyel olduğu için otomasyon sektöründeki 
firmaların arayüz hazırlamak için hazır tasarım programları vardır. Örneğin, Siemens WINCC, Schenıder CITECT, Beijer IX Developer gibi. Bunların haricinde sadece scada arayüz tasarım 
programlarıda vardır. Lisans ücretleride tag (okunan bir data) başınadır ve 500 Eurolardan başlayıp 10.000 eurolara kadar çıkabilmektedir. Her tesis için yeniden lisans almanız gerekir.
Bunu yapmak istemiyorsanız benim gibi Delphi Lisansı alıp özgürlüğün tadını çıkartırsınız. Scada sistemlerinde scada operesyonu ve sistemi yönetmez, sadece kullanıcı ile sistemi yöneten
birim arasında veri girişi, izleme, veri yedekleme ve raporlama vb. gibi işleri yapar. Sistemi yöneten PLC ve Endüstriyel PC lerdir. Asıl yazılım bunların üzerindedir. Bu PLC ve PC ler
üzerine yazılım; 1: Ladder (Elektrikçi dili) 2: ST (Delphi ve C gibi programlama) 3: FBD (Fonksiyon Blok Diyagramı) 4: Lojik Fonksiyon. vb gibi dillerle yazılır.
Beckhoff PLC yazılımı Visual Studıo ile yapılır ve geneli Endüstriyel Pc dir. Yazılım yaparken 5 yazılım dilini iç içe kullanabilirsiniz. Değişken tanımlamaları ve ST yazılım Delphi kullanıcıları için çok kolay olacaktır.
Fatek PLC Winproladder ile yazılır Ladder dili kullanılır.
Delphi ile bunları haberleştirmek için PLC ler için Delphi Modbus TCP/IP kompenenti, Siemens Profinet için dll dosyapalrı, Beckhoff için ADS pas. dosyası kullanarak veya hazır kompenenti
vardır. Ben ağırlıklı olarak ADS pas. dosyasını kullanarak haberleştiriyorum. Veri okuma yazma işleminde PLC ler için adres, PC ler için hem adres hemde değişken adı kullanılarak okuma yazma
yapılabilmektedir.  Uygulama resimleri yüklemeye çalıştım fakat dosya boyutu fazla geldi sanırım. Bu konularda daha fazla yardım isteyen arkadaş olursa bilgim ve vakit olduğunca yardımcı olmaya çalışırım.
Eline sağlık.
(16-08-2020, Saat: 09:54)Milenyumotomasyon Adlı Kullanıcıdan Alıntı: [ -> ]SCADA sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir ve temel olarak bir yazılımdır. 
Tek bir cihazdan kullanılabileceği gibi ağ bağlantılarıyla birden fazla bilgisayar ve taşınabilir cihazla kontrol ve izleme yapılabilir. Genel olarak endütriyel olduğu için otomasyon sektöründeki 
firmaların arayüz hazırlamak için hazır tasarım programları vardır. Örneğin, Siemens WINCC, Schenıder CITECT, Beijer IX Developer gibi. Bunların haricinde sadece scada arayüz tasarım 
programlarıda vardır. Lisans ücretleride tag (okunan bir data) başınadır ve 500 Eurolardan başlayıp 10.000 eurolara kadar çıkabilmektedir. Her tesis için yeniden lisans almanız gerekir.
Bunu yapmak istemiyorsanız benim gibi Delphi Lisansı alıp özgürlüğün tadını çıkartırsınız. Scada sistemlerinde scada operesyonu ve sistemi yönetmez, sadece kullanıcı ile sistemi yöneten
birim arasında veri girişi, izleme, veri yedekleme ve raporlama vb. gibi işleri yapar. Sistemi yöneten PLC ve Endüstriyel PC lerdir. Asıl yazılım bunların üzerindedir. Bu PLC ve PC ler
üzerine yazılım; 1: Ladder (Elektrikçi dili) 2: ST (Delphi ve C gibi programlama) 3: FBD (Fonksiyon Blok Diyagramı) 4: Lojik Fonksiyon. vb gibi dillerle yazılır.
Beckhoff PLC yazılımı Visual Studıo ile yapılır ve geneli Endüstriyel Pc dir. Yazılım yaparken 5 yazılım dilini iç içe kullanabilirsiniz. Değişken tanımlamaları ve ST yazılım Delphi kullanıcıları için çok kolay olacaktır.
Fatek PLC Winproladder ile yazılır Ladder dili kullanılır.
Delphi ile bunları haberleştirmek için PLC ler için Delphi Modbus TCP/IP kompenenti, Siemens Profinet için dll dosyapalrı, Beckhoff için ADS pas. dosyası kullanarak veya hazır kompenenti
vardır. Ben ağırlıklı olarak ADS pas. dosyasını kullanarak haberleştiriyorum. Veri okuma yazma işleminde PLC ler için adres, PC ler için hem adres hemde değişken adı kullanılarak okuma yazma
yapılabilmektedir.  Uygulama resimleri yüklemeye çalıştım fakat dosya boyutu fazla geldi sanırım. Bu konularda daha fazla yardım isteyen arkadaş olursa bilgim ve vakit olduğunca yardımcı olmaya çalışırım.

Merhaba,

Makele için teşekkürler genel hatlarıyla nasıl yapılır konusunda bilgi vermişsiniz. 

Fabrikalardaki makinalarda veri alma sorununun ana nedeni, makinayı üreten firmanın bu işi elinde tutmak istemesi ve inanılmaz yüksek ücretlerle bu işleri devreye almaya çalışması. Üretici firma desteği olmadan bir scada otomasyonu yapmam mümkün mü, bu konuda siz nasıl ilerliyorsunuz.

Teşekkürler.

*Resim konusunu şöyle yapıyoruz. Buradaki site vb resim sitelerine resimleri yükleyip "Forumlar bb code" kısmında çıkan kodu DelphCan'daki konuya yapıştırırsanız resim eklenmiş olacaktır, böylelikle dosya boyut sınırı yaşamadan istediğiniz kadar resim yükleyip burada paylaşabilirsiniz.
Selamlar herkese,
@Milenyumotomasyon arkadaşımızın vermiş olduğu bilgiye ek olarak; Üretim makinelerinin bağlı olduğu bir PLC sistemi varsa, TCPIP ve IEC61850 protokollerini kullanarak OPC üzerinde veri alabilirsiniz. Ben 2010 yılından itibaren delphi 7 ile başlamış olduğum SCADA yazılımlarını delphi 10.4 ile devam ettiriyorum. Veri alımı maliyetli bir iş olup, OPC konusunu araştırmanızda fayda var.
@pro_imaj 'a ek olarak resimler için @mrmarman 'ın yapmış olduğu aracı da kullanabilirsiniz.

https://www.delphican.com/showthread.php?tid=4881
Öncelikle bilgileriniz için teşekkürler, bu konuları benim gibi bir arkadaşında aynı yöntemle çözdüğünü bilmek beni mutlu etmiştir. Scada sistemleri ağırlıklı olarak proses (Yem, Un, Arıtma, Kimya, Elektrik Santralleri vb) uygulamalarında kullanılır ve sistemi yöneten genellikle üst seviye tek bir PLC veya Endüstriyel PC dir. Bu nedenle farklı farklı Plc lerden veri okuma yazma işlemi yapmak zorunda kalınmaz. Eğer farklı PLC lerle bu işlem yapılacaksa dediğiniz gibi OPC 
bu iş için uygundur. Fabrikalarda makine parkı ve çeşitliliği çok olduğu için genelde makine kontrolörüne fazla dokunulmaz, otomasyon sistemine ufak müdahale ile sinyal alınır ve makine-operatör performansları ölçülür. Ayrıca Delphi mutlaka Scada olarak kullanılacak diyede bir kural yok. Sadece bir makina PLC  kontolörü ve Delphi ile yazdığınız arayüz programı ile makineye veri girişi ve raporlama yaptırabilirsiniz. Örneğin lastikciye gittiniz, arabanıza balans ayarı yaptıracaksınız, tekeri bağladığı makine bir PLC ve PC den oluşur. PLC tekerleği çevirir ve balansın olduğu yönü açısal olarak verir, bu değerleride PC ekranında göstermek Delphi ile yazacağınız programa kalır.

(17-08-2020, Saat: 09:14)pro_imaj Adlı Kullanıcıdan Alıntı: [ -> ]
(16-08-2020, Saat: 09:54)Milenyumotomasyon Adlı Kullanıcıdan Alıntı: [ -> ]SCADA sistemleri geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir ve temel olarak bir yazılımdır. 
Tek bir cihazdan kullanılabileceği gibi ağ bağlantılarıyla birden fazla bilgisayar ve taşınabilir cihazla kontrol ve izleme yapılabilir. Genel olarak endütriyel olduğu için otomasyon sektöründeki 
firmaların arayüz hazırlamak için hazır tasarım programları vardır. Örneğin, Siemens WINCC, Schenıder CITECT, Beijer IX Developer gibi. Bunların haricinde sadece scada arayüz tasarım 
programlarıda vardır. Lisans ücretleride tag (okunan bir data) başınadır ve 500 Eurolardan başlayıp 10.000 eurolara kadar çıkabilmektedir. Her tesis için yeniden lisans almanız gerekir.
Bunu yapmak istemiyorsanız benim gibi Delphi Lisansı alıp özgürlüğün tadını çıkartırsınız. Scada sistemlerinde scada operesyonu ve sistemi yönetmez, sadece kullanıcı ile sistemi yöneten
birim arasında veri girişi, izleme, veri yedekleme ve raporlama vb. gibi işleri yapar. Sistemi yöneten PLC ve Endüstriyel PC lerdir. Asıl yazılım bunların üzerindedir. Bu PLC ve PC ler
üzerine yazılım; 1: Ladder (Elektrikçi dili) 2: ST (Delphi ve C gibi programlama) 3: FBD (Fonksiyon Blok Diyagramı) 4: Lojik Fonksiyon. vb gibi dillerle yazılır.
Beckhoff PLC yazılımı Visual Studıo ile yapılır ve geneli Endüstriyel Pc dir. Yazılım yaparken 5 yazılım dilini iç içe kullanabilirsiniz. Değişken tanımlamaları ve ST yazılım Delphi kullanıcıları için çok kolay olacaktır.
Fatek PLC Winproladder ile yazılır Ladder dili kullanılır.
Delphi ile bunları haberleştirmek için PLC ler için Delphi Modbus TCP/IP kompenenti, Siemens Profinet için dll dosyapalrı, Beckhoff için ADS pas. dosyası kullanarak veya hazır kompenenti
vardır. Ben ağırlıklı olarak ADS pas. dosyasını kullanarak haberleştiriyorum. Veri okuma yazma işleminde PLC ler için adres, PC ler için hem adres hemde değişken adı kullanılarak okuma yazma
yapılabilmektedir.  Uygulama resimleri yüklemeye çalıştım fakat dosya boyutu fazla geldi sanırım. Bu konularda daha fazla yardım isteyen arkadaş olursa bilgim ve vakit olduğunca yardımcı olmaya çalışırım.

Merhaba,

Makele için teşekkürler genel hatlarıyla nasıl yapılır konusunda bilgi vermişsiniz. 

Fabrikalardaki makinalarda veri alma sorununun ana nedeni, makinayı üreten firmanın bu işi elinde tutmak istemesi ve inanılmaz yüksek ücretlerle bu işleri devreye almaya çalışması. Üretici firma desteği olmadan bir scada otomasyonu yapmam mümkün mü, bu konuda siz nasıl ilerliyorsunuz.

Teşekkürler.

*Resim konusunu şöyle yapıyoruz. Buradaki site vb resim sitelerine resimleri yükleyip "Forumlar bb code" kısmında çıkan kodu DelphCan'daki konuya yapıştırırsanız resim eklenmiş olacaktır, böylelikle dosya boyut sınırı yaşamadan istediğiniz kadar resim yükleyip burada paylaşabilirsiniz.
Teşekkürler.
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, her fabrikayı ayrı değerlendirmek gerekir. Bir yem fabrikası 3000-4000 sinyalin işlendiği bütün makinelerin genelde tek bir PLC veya endüstriyel PC
tarafından kontrol edildiği komple bir yapıdır. Arıtma tesisleri, un fabrikaları, kimya tesisleride aynıdır. Üretim çeşitliğinin çok olduğu fabriklarda durum biraz faklıdır. Makina parkı ve çeşidi çok olduğu için standart bir haberleşme yapılamaz. Ancak makine kontrolörleri OPC yi destekliyorsa, buda makine üreticisinin insiyatifine kalmış genelde uygulamazlar zaten. Bunun yerine teknik olarak otomasyon sistemine ufak müdahelerle bu işler halledilir. Delphi mutlaka Scada olarak kullanılacak diyede bir kaide yoktur. Tek bir makine arayüzünüde yazabilirsiniz. Makineden veri çekip rapor ve grafik oluşturmak, verileri analiz etmek, bu tamamen sizin yazacağınız programa kalıyor. Örneğin bizim daha önce yapmış olduğumuz teleskop gözlem evinde, teleskop hedef yıldız takip ederken dünyanın dönüşünden dolayı sürekli dönmek zorundadır, teleskop dönünce bizim yaptığımız kontrolöre bağlı kubbeninde dönmesi gerekiyordu. Bizde Delphi ile ethernet üzerinde teleskobun pozisyonu okuyup kontrölere gönderdik ve senkron olarak dönmelerini sağladık.
@Fesih ARSLAN hocam,
madem konuya ilgi başlıyor, o halde acaba forum da, Delphi ile SCADA konusu açmak uygun olur mu diye düşünüyorum.
(18-08-2020, Saat: 08:44)wiseman Adlı Kullanıcıdan Alıntı: [ -> ]@Fesih ARSLAN  hocam,
madem konuya ilgi başlıyor, o halde acaba forum da, Delphi ile SCADA konusu açmak uygun olur mu diye düşünüyorum.

Merhaba,
Bu konuda tek karar verici ben değilim. 
Konuyu Form Yöneticilerimiz değerlendirirse memnun olurum.
(17-08-2020, Saat: 23:01)Milenyumotomasyon Adlı Kullanıcıdan Alıntı: [ -> ]Öncelikle bilgileriniz için teşekkürler, bu konuları benim gibi bir arkadaşında aynı yöntemle çözdüğünü bilmek beni mutlu etmiştir. Scada sistemleri ağırlıklı olarak proses (Yem, Un, Arıtma, Kimya, Elektrik Santralleri vb) uygulamalarında kullanılır ve sistemi yöneten genellikle üst seviye tek bir PLC veya Endüstriyel PC dir. Bu nedenle farklı farklı Plc lerden veri okuma yazma işlemi yapmak zorunda kalınmaz. Eğer farklı PLC lerle bu işlem yapılacaksa dediğiniz gibi OPC 
bu iş için uygundur. Fabrikalarda makine parkı ve çeşitliliği çok olduğu için genelde makine kontrolörüne fazla dokunulmaz, otomasyon sistemine ufak müdahale ile sinyal alınır ve makine-operatör performansları ölçülür. Ayrıca Delphi mutlaka Scada olarak kullanılacak diyede bir kural yok. Sadece bir makina PLC  kontolörü ve Delphi ile yazdığınız arayüz programı ile makineye veri girişi ve raporlama yaptırabilirsiniz. Örneğin lastikciye gittiniz, arabanıza balans ayarı yaptıracaksınız, tekeri bağladığı makine bir PLC ve PC den oluşur. PLC tekerleği çevirir ve balansın olduğu yönü açısal olarak verir, bu değerleride PC ekranında göstermek Delphi ile yazacağınız programa kalır.

(17-08-2020, Saat: 09:14)pro_imaj Adlı Kullanıcıdan Alıntı: [ -> ]Merhaba,

Makele için teşekkürler genel hatlarıyla nasıl yapılır konusunda bilgi vermişsiniz. 

Fabrikalardaki makinalarda veri alma sorununun ana nedeni, makinayı üreten firmanın bu işi elinde tutmak istemesi ve inanılmaz yüksek ücretlerle bu işleri devreye almaya çalışması. Üretici firma desteği olmadan bir scada otomasyonu yapmam mümkün mü, bu konuda siz nasıl ilerliyorsunuz.

Teşekkürler.

*Resim konusunu şöyle yapıyoruz. Buradaki site vb resim sitelerine resimleri yükleyip "Forumlar bb code" kısmında çıkan kodu DelphCan'daki konuya yapıştırırsanız resim eklenmiş olacaktır, böylelikle dosya boyut sınırı yaşamadan istediğiniz kadar resim yükleyip burada paylaşabilirsiniz.
Teşekkürler.
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, her fabrikayı ayrı değerlendirmek gerekir. Bir yem fabrikası 3000-4000 sinyalin işlendiği bütün makinelerin genelde tek bir PLC veya endüstriyel PC
tarafından kontrol edildiği komple bir yapıdır. Arıtma tesisleri, un fabrikaları, kimya tesisleride aynıdır. Üretim çeşitliğinin çok olduğu fabriklarda durum biraz faklıdır. Makina parkı ve çeşidi çok olduğu için standart bir haberleşme yapılamaz. Ancak makine kontrolörleri OPC yi destekliyorsa, buda makine üreticisinin insiyatifine kalmış genelde uygulamazlar zaten. Bunun yerine teknik olarak otomasyon sistemine ufak müdahelerle bu işler halledilir. Delphi mutlaka Scada olarak kullanılacak diyede bir kaide yoktur. Tek bir makine arayüzünüde yazabilirsiniz. Makineden veri çekip rapor ve grafik oluşturmak, verileri analiz etmek, bu tamamen sizin yazacağınız programa kalıyor. Örneğin bizim daha önce yapmış olduğumuz teleskop gözlem evinde, teleskop hedef yıldız takip ederken dünyanın dönüşünden dolayı sürekli dönmek zorundadır, teleskop dönünce bizim yaptığımız kontrolöre bağlı kubbeninde dönmesi gerekiyordu. Bizde Delphi ile ethernet üzerinde teleskobun pozisyonu okuyup kontrölere gönderdik ve senkron olarak dönmelerini sağladık.

Cevaplar için teşekkürler. Lastikçi örneğinizden yola çıkarsak, İlgili PLC bize bilgi vermeyeceğine göre PC tarafında da kendi iletişimi kurup haberleşme sağladığına göre Delphi ile yazacağımız program nereden nasıl beslenecek, zaten projelerdeki sorun bu. Yani firmalar verdikleri verileri sadece kendi geliştirdikleri sistemlere farklı algoritmalar ile gönderiyorlar.

Benim aklıma görüntü işleme ile PC'deki kendi yazılımlarının ekran görüntüsünden verileri sabit alanlardan kamera ile okumak geliyor, buda çok sıkıntılı bir bir yöntem (Ekranda hep aynı yazılım açık kalmayabiliyor.)

Teşekkürler.
@pro_imaj 

Dikkat ederseniz arkadaşın belirttiği yöntemlerde ( Modbus TCP/IP kompenenti, Siemens Profinet için dll dosyaları, Beckhoff için ADS pas. veya OPC ) hazır olan yapılar üzerine geliştirme yapılmış. Burada yapılan işlemler zaten birileri tarafından geliştirilmiş sistemler üzerinden haberleşme yapmak veya sorgu göndermek. Nasıl haberleşme yapıldığını , protokol yapısını, verimliliği hakkında herhangi bir bilgi edinmeden sadece 3. parti bileşenlerle işlem yapmaktır. Profinet i ele alırsak ISO-TSAP standartı haberleşme kullanır. 102 nolu port ile haberleşir. Sizin dediğiniz gibi "Yani firmalar verdikleri verileri sadece kendi geliştirdikleri sistemlere farklı algoritmalar ile gönderiyorlar."  siemens haberleşme detaylarını paylaşmaz ama bu sizin bunu çözemeyeceğiniz anlamına gelmez. Burada biraz tersine mühendislik devreye giriyor. Network tabanlı veya seri bir haberleşme yapan, veya aracı bir programla haberleşen herhangi bir sistemde giden gelen paketleri yakalayıp inceleme ile nasıl haberleştiğini çözebilirsiniz.  Örnek kod olarak aşağıda profinet protolünü okuma isteği yapma ve yazma isteği yapma procedure lerini bulabilirsiniz.



 FirstStartCommand: array[0..21] of    byte = ($03,$00,$00,$16,$11,$E0,$00,$00,$00,$01,$00,$C1,$02,$01,$00,$C2,
                                         $02,$01,$01,$C0,$01,$09);
 StartCommand: array[0..24] of byte = ($03, $00, $00, $19, $02, $f0, $80, $32, $01, $00, $00, $00, $00, $00,
                                       $08, $00, $00, $f0, $00, $00, $01, $00, $01, $01, $e0);

 RCommand: array[1..31] of byte = ($03, $00, $00, $1f, $02, $f0, $80, $32, $01, $00, $00, $04, $00, $00, $0e, $00, $00,
                                     $04, $01, $12, $0a, $10,$04,$00,$02,$00,$01,$84,$00,$00,$18);

// Area ID
 S7AreaI    = $81;
 S7AreaQ    = $82;
 S7AreaM    = $83;
 S7AreaDB   = $84;
 S7AreaCT   = $1C;
 S7AreaTM   = $1D;
// Word Length
 S7WLBit     = $01;
 S7WLByte    = $02;
 S7WLChar    = $03;
 S7WLWord    = $04;
 S7WLInt     = $05;
 S7WLDWord   = $06;
 S7WLDInt    = $07;
 S7WLReal    = $08;
 S7WLDate    = $09;
 S7WLTOD     = $0A;
 S7WLTime    = $0B;
 S7WLS5Time  = $0C;
 S7WLDT      = $0F;
 S7WLCounter = $1C;
 S7WLTimer   = $1D;
// Block type
 Block_OB    = $38;
 Block_DB    = $41;
 Block_SDB   = $42;
 Block_FC    = $43;
 Block_SFC   = $44;
 Block_FB    = $45;
 Block_SFB   = $46;
// Sub Block Type
 SubBlk_OB   = $08;
 SubBlk_DB   = $0A;
 SubBlk_SDB  = $0B;
 SubBlk_FC   = $0C;
 SubBlk_SFC  = $0D;
 SubBlk_FB   = $0E;
 SubBlk_SFB  = $0F;
// Block languages
 BlockLangAWL   = $01;
 BlockLangKOP   = $02;
 BlockLangFUP   = $03;
 BlockLangSCL   = $04;
 BlockLangDB    = $05;
 BlockLangGRAPH = $06;

 //Error Code
 NoError = 0;  // Success
 WrongCPU_Type = 1;
 ConnectionError = 2;
 //IPAdressNotAvailable

 WrongVarFormat = 10;
 WrongNumberReceivedBytes = 11;

 SendData = 20;
 ReadData = 30;

 WriteData = 50;

 InvalidAdress = 5;


function TProfinetProtocol.MakeReadRequest(mType: Byte; ReadType:string; BaslangicAdresi, DbNo,
  Size: integer): integer;
var
  HexStr: string;
  i: integer;
begin

 // Count := 2;
  i := 0;
  Result := 0;
  //RCommand[0] := $03; RCommand[1] := $00; RCommand[2] := $00; RCommand[3] := $1f;
  //RCommand[4] := $02; RCommand[5] := $f0; RCommand[6] := $80;
 // RCommand[7] := $32; RCommand[8] := $01; RCommand[9] := $00; RCommand[7] := $00;
  HexStr :=  IntToHex(Count,4);
  //gönderilen istek sayısı
  RCommand[12] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); ; RCommand[13] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));
 // RCommand[12] := $00; RCommand[13] := $0e;
 // RCommand[14] := $00; RCommand[15] := $00;
//  RCommand[16] := $04; //RCommand[17] := $01;

 // RCommand[18] := $12; RCommand[19] := $0a;
  //RCommand[20] := $10;
  //Taşıma uzunluğu word - byte - bit
 // RCommand[23] := $04;

  HexStr := IntToHex(Size ,4);
  //Okunacak data sayısı
  RCommand[24] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); ; RCommand[25] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));
  //Blok numarası
  HexStr := IntToHex(DbNo ,4);
  RCommand[26] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); ; RCommand[27] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));
  RCommand[28] := mType;

  if ReadType = 'W' then
  begin
    if mType = S7AreaDB then
    begin
      i := BaslangicAdresi * 8;
      i := i * 2;
      Result := 2 * Size;
    end;

    if mType = S7AreaM then
    begin
      i := BaslangicAdresi;
      Result := Size;
    end;

    RCommand[23] := S7WLWord;
  end;

  if ReadType = 'O' then
  begin
    i := BaslangicAdresi * 8;
    Result := 2 * Size;
    RCommand[23] := S7WLByte;
  end;

  if ReadType = 'B' then
  begin
    i := BaslangicAdresi;
    Result := Size;
    RCommand[23] := S7WLBit;
  end;

  HexStr := IntToHex(i,6);
  RCommand[29] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); RCommand[30] := HexToInt(copy(HexStr,3,2)); RCommand[31] := HexToInt(copy(HexStr,5,2));
  if Count = 32000 then Count := 0
  else Count := Count + 1;
end;


procedure TProfinetProtocol.MakeWriteRequest(mType: Byte; Values,
  ReadType: string; BaslangicAdresi, DbNo, Size: integer);
var
  DataLength: integer;
  HexStr: string;
  Result,i : integer;
  ValuesList: TStringList;
  PaketUzunlugu: integer;
begin
  ValuesList := TStringList.Create;
  ValuesList.CommaText := Values;

  if ReadType = 'W' then
  PaketUzunlugu := 35 + (Size * 2);

  if ReadType = 'O' then
  PaketUzunlugu := 35 + Size;

  if ReadType = 'B' then
  PaketUzunlugu := 35 + Size;

  SetLength(WriteArray, PaketUzunlugu);

  WriteArray[0] := $03; WriteArray[1] := $00;

  HexStr := IntToHex(PaketUzunlugu,4);    //paket uzunluğu
  WriteArray[2] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); WriteArray[3] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));

  WriteArray[4] := $02; WriteArray[5] := $f0; WriteArray[6] := $80;

  WriteArray[7] := $32; WriteArray[8] := $01; WriteArray[9] := $00; WriteArray[10] := $00;

  HexStr :=  IntToHex(Count,4);
  //gönderilen istek sayısı
  WriteArray[11] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); WriteArray[12] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));

  WriteArray[13] := $00; WriteArray[14] := $0e;

  //Veri uzunluğu + sabit 4 byte parametre
  if ReadType = 'W' then
  begin
    DataLength := 4 + (2 * Size);
    HexStr :=  IntToHex(DataLength,4);
    WriteArray[15] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); WriteArray[16] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));
  end;

  if ReadType = 'O' then
  begin
    DataLength := 4 + Size;
    HexStr :=  IntToHex(DataLength,4);
    WriteArray[15] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); WriteArray[16] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));
  end;

  if ReadType = 'B' then
  begin
    DataLength := 4 + Size;
    HexStr :=  IntToHex(DataLength,4);
    WriteArray[15] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); WriteArray[16] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));
  end;



  WriteArray[17] := $05;  WriteArray[18] := $01;
  WriteArray[19] := $12;  WriteArray[20] := $0a;
  WriteArray[21] := $10;



  HexStr := IntToHex(Size ,4);
  //Okunacak data sayısı
  WriteArray[23] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); WriteArray[24] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));
  //Blok numarası
  HexStr := IntToHex(DbNo ,4);
  WriteArray[25] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); WriteArray[26] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));
  WriteArray[27] := mType;


   if ReadType = 'W' then
  begin
    if mType = S7AreaDB then
    begin
      i := BaslangicAdresi * 8;
      i := i * 2;
      Result := 2 * Size;
      Result := 8 * Result;
    end;

    if mType = S7AreaM then
    begin
      i := BaslangicAdresi;
      Result := Size;
    end;


    WriteArray[22] := S7WLWord;
  end;

  if ReadType = 'O' then
  begin
    i := BaslangicAdresi * 8;
    Result := Size * 8;
    WriteArray[22] := S7WLByte;
  end;

  if ReadType = 'B' then
  begin
    i := BaslangicAdresi;
    Result := Size;
    WriteArray[22] := S7WLBit;
  end;



  HexStr := IntToHex(i,6);

  WriteArray[28] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); WriteArray[29] := HexToInt(copy(HexStr,3,2)); WriteArray[30] := HexToInt(copy(HexStr,5,2));
  WriteArray[31] := $00;

  //Veri tipi word byte...
  WriteArray[32] := S7WLWord; //WriteArray[22];
  if ReadType = 'B' then WriteArray[32] := 3;


  HexStr := IntToHex(Result, 4);
  WriteArray[33] := HexToInt(copy(HexStr,1,2)); WriteArray[34] := HexToInt(copy(HexStr,3,2));

  for i := 35 to length(WriteArray) - 1 do
  begin
     WriteArray[i] := HexToInt(ValuesList[i-35]);
  end;

  HexStr := '';

  for i := 0 to Length(WriteArray) - 1  do
  begin
    HexStr := HexStr + IntToHex(WriteArray[i],2);
  end;

  //ShowMessage(HexStr);
  if Count = 32000 then Count := 0
  else Count := Count + 1;
end;